Edilizia prove non distruttive coibentazioni, impermeabilizzazioni, impianti, perdite acqua, infiltrazioni acqua, ricerca perdite acqua, ricerca infiltrazioni acqua, infiltrazione acqua, perdita acqua, ponti termici, dispersione energetica edificio, riqualificazione energetica edifici, restauro edifici
di ivan » 10/11/2010, 17:43
ciao
il mio quesito è questo: come è possibile verificare la presenza o meno del deposito basso emissivo su un vetrocamera? è corretto dire che, puntando la termocamera sul vetro,in presenza del deposito basso emissivo, non dovremmo vedere la nostra immagine riflessa?
ciao
-
ivan
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 04/11/2010, 12:20
di longaclimb » 12/11/2010, 15:14
Non ritengo corretto l'applicazione della termografia per questo tipo di analisi.
Esiste uno strumento molto più economico e veloce che oltre a dare varie informazioni, quali spessore, numero, lastre indica anche la presenza e posizione del trattamento basso emissivo.
questo strumento si chiama glassbuddy (il più completo) o il low-e che identifica solo la presenza di trattamenti basso emissivi e consta un centinaio di dollari
-

longaclimb
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: 07/05/2010, 21:50
- Località: Modena
-
di ivan » 15/11/2010, 10:42
grazie per longaclimb aver risposto
so che esistono strumenti come il glassbuddy, però alcuni giorni fà, ho posto la stessa domanda ad un rappresentante di termocamere, che per la verità con poca convinzione mi ha risposto: in presenza del deposito bassoemissivo non dovremmo vedere la nostra immagine riflessa nel vetro, cosa che invece si verifica facendo la fotografia su un vetro normale.
-
ivan
-
- Messaggi: 4
- Iscritto il: 04/11/2010, 12:20
di longaclimb » 15/11/2010, 12:54
Sinceramente la cosa non mi convince, il trattamento basso emissivo è posto in corrispondenza del vetro interno sulla faccia della lastra che da all' interno della vetrocamera pertanto dato che la termocamera si limita allo strato superficiale del vetro teoricamente non può "vedere" la superficie basso emissiva, inoltre il vetro come materiale risulta totalmente opaco alla termocamera.
Il trattamento basso emissivo non è altro che una polvere metallica applicata con dei trattamenti specifici alla superficie del vetro e si dovrebbe comportare come tutti i materiali metallici basso emissivi e generare una forte riflessione degli infrarossi.
Sicuramente con la termocamera puoi eseguire una discriminante su due vetri diversi facendo un paragone diretto ed individuando quale isola meglio
-

longaclimb
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: 07/05/2010, 21:50
- Località: Modena
-
di Ecospazi » 15/11/2010, 23:59
Ritengo di no.
La termografia fornisce i valori di temperature superficiali quindi o come dice longaclimb si effettua un empirico tentativo in quel modo (ma non è risolutivo in quanto i vetri potrebbero essere di differenti tipologie senza essere necessariamente basso emissivi) altrimenti consiglio la cosa più semplice e sensata:
farsi fornire il certificato dal produttore, cosa obbligatoria la marcatura e certificazione del vetro.
Il vetro BE non costa molto di più, pertanto ritengo che nessun produttore (praticamente solo grosse aziende) siano interssate a fornire false certificazioni.
Altra prova è quella della fiamma dell'accendino riflessa.
Se basso emissiva si vedono riflesse non solo fiammelle gialle, ma anche almeno una terza molto leggera azzurrina il n. dipende da quante camere è composto il vetro.
-
Ecospazi
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: 16/10/2009, 13:12
di Lanzoni » 18/01/2012, 10:47
sono d'accordo sia con longaclimb che con ecospazi.
allego l'immagine termografica di un vetro basso-emissivo in mezzo a vetri normali (se fossero stati tutti BE non avrei capito la differenza)
- Allegati
-

- il vetro in mezzo sotto è BE
- basso emissivo.jpg (15.16 KiB) Osservato 196 volte
Ing. Davide Lanzoni
III livello termografia UNI EN 473 - ISO 9712
corsi di formazione termografia livello II
http://www.saige.it/Details.aspx?id=35
-

Lanzoni
-
- Messaggi: 39
- Iscritto il: 11/05/2010, 17:23